Blower若是選定shape=cylinder
blower寬度若為100mm
長度只有80mm
這時候的blower會變得很奇怪

可是實際應用時,blower的寬度大於長度的機會非常高
ET該如何處理?
发表于 2011-11-4 14:00:53 | 显示全部楼层
Blower若是選定shape=cylinder
blower寬度若為100mm
長度只有80mm
這時候的blower會變得很奇怪

可是實 ...
hank.momo 发表于 2011-11-4 12:26


可否上傳一張實際照片?
发表于 2011-11-4 21:28:28 | 显示全部楼层
Blower若是選定shape=cylinder
blower寬度若為100mm
長度只有80mm
這時候的blower會變得很奇怪

可是實 ...
hank.momo 发表于 2011-11-4 12:26


因為 Blower 當選擇外型為 Cylinder 時 , 出風口的尺寸寬度最大也只能和 Cylinder 直徑相同 , 所以您的情況是否應該改用 Rectangle ? 因為 Blower 的進氣及出風是由 Inflow 及 Outflow 控制 , 而 PQ curve 是設定在 Outflow , 下圖是兩個範例 , 左邊的 Blower 是長度大於寬度 ; 右邊是寬度大於長度 , 但是兩個 Blower 的 Inflow 都相同 .